土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防设施灭火器配置要求

消防设施灭火器配置要求

发布于:2021-09-27 13:56:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

1、灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

A类火灾:固体物质火灾。A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。?

B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。B类火灾场所应选择泡沫灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、二氧化碳灭火器、灭B类火灾的水型灭火器或卤代烷灭火器。?极性溶剂的B类火灾场所应选择灭B类火灾的抗溶性灭火器。

C类火灾:气体火灾。C类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、二氧化碳灭火器或卤代烷灭火器。

D类火灾:金属火灾。D类火灾场所应选择扑灭金属火灾的专用灭火器。

E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。?E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷灭火器或二氧化碳灭火器,但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。

2、在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

现场检查表

序号

依据

检查内容

1《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第4.1.3条

在同一灭火器配置场所,当选用两种或两种以上类型灭火器时,应采用灭火剂相容的灭火器。

2

《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第4.2.6条

非必要场所不应配置卤代烷灭火器。非必要场所的举例见本规范附录F。必要场所可配置卤代烷灭火器。

3《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.1条

灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。

4《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.2条

对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志。

5《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.3条

灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。

6《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.4条

灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时,应有相应的保护措施。

7《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第5.1.5条

灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点。

8《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)第6.1.1条

一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家里常备2件保命装置,遇上意外不着急!

现在城市高楼林立,如果没有任何准备,遇上火灾真的只能是等死神,家里装修的再好,如果没有安全意识,并且提前准备,当意外来临之时,就只能干着急了。 一、灭火器 住在高层如果发生火灾,一个灭火器能救全家、甚至全层人的命!可能有些人觉得楼道里就有灭火器,没必要自己家准备。想要拿到楼道里的灭火器,首先要走出去。要是发生火灾,都已经走出去了,有多少人又敢拿了灭火器回去灭火?只有放在家里的灭火器,才能在发生火灾的第一时间快速拿到并且灭火。

回帖成功

经验值 +10