土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 防开裂、防渗漏问题及重点控制,看这一篇就够了!

防开裂、防渗漏问题及重点控制,看这一篇就够了!

发布于:2021-09-24 17:10:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]



结构开裂渗漏


地下室底板开裂渗漏



质量问题: 底板大面积潮湿,无明显裂缝,无明显渗水部位

原因:

1、混凝土强度、抗渗等级均达不到设计要求

2、砼振捣不密实或漏振

3、施工过程中分层浇筑间隔时间过长,施工缝(冷缝)较多

4、底板后浇带砼浇筑后渗水

地下室侧板开裂渗漏



出入地下室的所有管、线,必须按设计要求设置防水套管,且套管内壁与管间,采用专用防水填充材料分次堵塞严实。钢套管焊接固定在外墙钢筋上,复核无误后方可浇筑砼。

地下室顶板开裂渗漏



地下室顶板砼未达到100%强度,严禁车辆通行;严禁超重汽车在地下室顶板上通行;严禁超设计荷载堆放钢材、周转材料、建筑材料等.


楼、屋面板开裂渗漏



屋面翻边开裂渗漏






碳纤粘贴加固结构板




砌体构造开裂


顶砖砂浆不饱满



顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌(倒八)
不得一边倒,待填充墙砌筑完7天后,方可将其补砌挤紧,要求顶砖砂浆饱满且堵塞严实。

门垛过梁不现浇



蒸压加气砼砌块与砼柱、墙相接,小于30cm的墙垛,必须支模浇筑钢筋砼;连接筋Φ6@300、两顶角2 Φ10配筋,与砼柱或墙采用植筋连接。

灰砂砖或其他标准砖与砼柱、砼墙相结,小于24cm的门垛,必须支模浇筑钢筋砼;配筋同上。

窗台压顶不够长




当洞口宽度大于60cm时,必须设置窗台压顶。各种材料砌体均设置窗台压顶。窗台压顶的嵌固长度不应小于30cm。当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。

内外墙抹灰开裂

内抹甩浆要均匀



1:1水泥砂浆中加801或901建筑胶水8%配制成浆料,或采用专用界面剂。可采用人工甩浆或机械喷浆(专用喷浆机)于墙体基层。要求粘结牢固,砂浆颗粒均匀,砂浆颗粒凝结3天后方可抹灰。

抹灰挂网在表面




各内墙蒸压加气砼砌块抹灰墙面,要求满挂耐碱玻纤网,与砼梁、柱、墙相交20cm。严禁耐碱玻纤网设置在抹灰底层(先铺挂网片后抹灰),严禁用砂浆粘贴耐碱玻纤网于墙上,与基层形成隔离层。


1、蒸压加气砼砌块室内混合砂浆墙面均满挂耐碱玻纤网;

2、蒸压加气砼砌块室内水泥砂浆墙面宜满挂Φ1@20*20镀锌钢网;

3、与砼柱、梁、墙相交200mm宽。


预埋线管打凿处须用细石砼堵塞严实后再用1:3水泥砂浆抹灰挂网

先抹后凿不允许



严禁内墙先抹灰、后修凿。


严禁先抹灰、后打凿安装预埋线管槽。

掺石灰王标号低



严禁在砂浆中加入“石灰王”等砂浆塑化剂。

外墙钢网中间挂



1、剪力墙螺杆孔应采用膨胀水泥浆或发泡聚氨酯堵塞严实;
2、施工洞口用C20细石砼封堵严实;
3、抹灰厚度>35mm,须分层抹灰。

1、严禁先抹灰、后修凿;

2、外墙最薄抹灰厚度必须大于15mm;

3、镀锌钢网应挂在防水砂浆中间。

外墙钢网挂设要求



外墙钢网搭接要求



先做防水后安管



门窗四周渗水


门窗到场要检验



1、铝合金门框主材厚度大于2.0mm,窗框主材厚度大于1.4mm;

2、门窗主材用料颜色、玻璃厚度及颜色、安全玻璃部位必须符合设计要求;

3、门窗拼缝严实、节点防水注胶饱满、五金件与型材匹配并符合设计要求;

4、门窗型材、玻璃及五金配件等原材料的合格证、质保书或有效期内的检测报告;

5、按当地质检和节能部门要求送检。

四周缝隙二分半



窗框渗水满墙边



南方地区铝合金窗框塞缝:

采用1:2干硬性微膨胀防水砂浆(内掺水泥用量8%的膨胀剂和5%的防水粉)塞缝;

北方地区窗框塞缝:

门窗框或副框与洞口之间的间隙,宜采用弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂)堵塞饱满,并使用耐候密封胶封闭;

聚氨酯发泡剂施打要求:连续施打,充填饱满,一次成型。

   
屋面开裂渗漏


结构自防是关键

 

屋面翻边一次浇



全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ab1300
    ab1300 沙发

    这个文章写得好,开眼界了!

    2021-09-25 20:48:25

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳

    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!

    2021-09-25 06:49:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁说质量与工期不可兼得?看看静安这个观摩工地怎么做

9月23日,2021年静安区建设工程质量月暨现场综合观摩会在中建八局上海公司安康苑一期项目举行。 该项目开工至今, A区、B区底板及正负零与3#楼1/2结构预售节点,全部提前完成。今天,就让工地君为大家揭晓质量与工期兼得的秘诀! 静安区建管委主任洪海明、北站街道党工委书记程凯、静安区建管委副主任凌斌、静安区建管中心负责人吴彬、珠江合生集团上海区域董事长沈宇嵩、安康苑项目董事长李军、安康苑项目总经理戴艳峰、中建八局上海公司党委副书记、总经理张正洪等出席活动。