一、风机盘管的组成
主要由热交换器、水管、过滤器、风扇、接水盘、排气阀、支架等组件组成。
二、风机盘管的工作原理
机组内不断的再循环所在房间或室外的空气,使空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。通常,新风通过新风机组处理后送入室内,以满足空调房间新风量的需求。
三、风机盘管的类别和型号
风机盘管按形式分可分为卧式安装、卧式明装、立式暗装、立式明装、卡式五种。
按照排管数量可分为两排管和三排管。一般两排就是铜管两排,每排8根,一共16根铜管;三排就是铜管三排,每排8根,一共24根铜管。铜管根数越多,制冷效果越好。
按制式可分为两管制和四管制。
两管制:普通风机盘管夏季走冷水制冷,冬季走热水制热。
四管制:多用于一些比较豪华的场所,可以同时走冷水和热水,即可以根据需要有的房间制冷、有的房间取暖。
四、简易设计
1、确定风盘型号:风机盘管请参考厂家的产品型号,注意盘管的排管数量和接管方式。当较大规格的风机盘管噪音不能满足房间要求时,应取多台小容量盘管。风机盘管容量按照下表选择。
风机盘管的规格以下为风机盘管国标型号,供参考
2、风盘
接管管径:风机盘管接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定
3、风盘冷凝水接管管径:风机盘管冷凝水接管管径根据末端风机盘管的冷量累计值,按下表确定。
五、风机盘管的安装注意事项
1、室内风机盘管要水平安装,用直径Φ10mm吊杆吊装,吊杆做防锈处理,与内机的固定螺母紧固不松动。冷凝水管路要保持一定坡度,对于自然排水的风机盘管的排水出口的坡度不小于1%,确保排水顺畅。满水试验不漏水,排水试验不存水。管路必须保温,保温层厚度20mm,冷凝水管路保温层厚度为10mm。
2、当吊顶高度超过3米时,不宜选用天花式机型。当房间高度超过3米时,不宜采用顶吹风散流器风口,应采用双层百叶风口下吹风口。冷凝水管与机组之间应用软管连接。室内气流组织要合理,避免气流短路、断路。
3、风机盘管必须安装回风箱。没有回风箱,空调区域室内空气不能有效循环,导致制冷、制热效果差。出风口、回风口及风管尺寸、材料符合规范要求。风管与出风口之间必须采用帆布等软性连接。
当采用软风管时,软管长度不应超过4米。
4、风机盘管与水管连接时必须使用不锈钢软接管。风机盘管与水管相连的软接管安装必须是水平直接,不得弯曲。水管与风机盘管相连时,应在进水管上安装“Y”形过滤器。在有节能要求的系统安装电动二通阀时,必须将其安装在回水管上。
5、机组必须安全接地。电源线规格必须符合机组要求。一个控制开关只能控制一台风机盘管,不允许同时控制多台风机盘管。
六、风机盘管出风口方式
下出下回:
侧出下回:
七、参数变化对性能造成的影响
1、风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分风机盘管产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。
2、风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少。据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。
3、供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电变化不大。
4、风机盘管进、出水温差增大时,水量减少,换热盘管的传热系数随着减小。另外,传热温差也发生了变化,因此,风机盘管的制冷量随供回水温差的增大而减少,据统计当供水温度为7℃,供、回水温差从5℃提高到7℃时,制冷量可减少17%左右。
八、风机盘管常见故障现象
风机噪音故障表现及处理方法:
1、轴承损坏产生的噪音;处理方法是更换轴承。
2、运转时与吊顶产生的噪音;处理方法是调整盘管吊杆螺母高度,或处理风口与吊顶龙骨的摩擦。
3、管道中有空气产生的噪音;处理方法是在盘管排气阀、楼层排气阀、末端排气阀将管道中空气排尽。
风机不能启动或运行速度慢故障表现及处理方法:
1、温度开关损坏;用电笔测量温控开关输入端和风机输出桩头是否有电,如判断温度开关损坏,可更换或维修温度开关。
运行速度慢:
a、感觉一下风机表面温度是否正常。
b、停机后手动转动风叶,感觉转动是否灵活,如有阻力更换风机轴承,c、如手动盘运转正常,更换启动电容。
d、测量电机线圈电阻,如不正常更换电机。
空调效果差或没效果:
1、打开盘管排气阀,检查系统循环水温是否正常;
2、检查进出口温度:
a、温差很小,打开盘管排气阀,检查水温是否正常,如水温正常,再检查二通阀是否打开,如二通阀未打开,继续检查二通阀供电是否正常,检查Y型过滤网是否堵塞,
b、进出口温差正常,查看房间保温是否正常,比如门窗是否关闭,如门窗未关空气对流后,空调就没有效果,应与客户做好解释工作,
c、进出口温差偏大出风口风量小,检查进风口滤网是否有灰尘,检查风机转速是否正常。
空调有异味:
1、检查、清洗进风口风滤网;
2、检查盘管翘片是否有灰尘,如果有灰尘应实施清洗方案;
3、检查风管内是否有异物、灰尘、积水等,清洁干净去除异味。
4、检查积水盘有没有异物。
空调漏水:
1、排水不畅,a、检查节水盘是否堵塞,b、检查排水管是否堵塞,c、检查排水管道坡度是否合理。
2、保温层脱落,恢复保温层。
3、排气阀漏水,关紧排气阀。
4、软管、阀门、管件漏水,关闭总阀再进行更换。
空调水管爆管紧急处理:
1、打开泄水阀排水减压;
2、关闭空调主机、膨胀水箱补水阀增压泵、循环泵;
3、关闭爆管区域总阀;
4、关闭爆管区域电源;
5、危及到电梯时,关闭电梯电源,尽量停到高于爆管楼层;
6、及时挪开重要物资,清理积水。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 797 人订阅
阅读下一篇
案例分析空调通风设计常见失误通过实际案例,就空调系统设计失误进行了研究,提出了个人看法。在空调系统设计中常出现的失误,如系统分区不当,双风机系统设计问题等,并对其进行分析,找出解决问题的对策。 一 系统分区不当 01 现象: 某医院放射科诊疗部,冬季检查室的温度偏低,病人受不了,影响正常使用。 原因: 诊疗部的机械室和检查室的热负荷不同。机械室有设备发热量,所以其室温偏高,而本系统的室温控制器又正好设在机械室。故当机械室达到已定室温时,检查室为无发热设备的房间,温度尚低。但由于自控的动作,使检查室等房间的温度却维持在低于设计值的水平,影响受检查病的舒适。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发