土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 观察冰箱运行状况判断故障方法

观察冰箱运行状况判断故障方法

发布于:2021-09-18 14:00:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一、    冰箱正常    运行状况

充装   R600   a  制冷剂后    冰箱   运行时的情况如下(调温开关打在  5   档),

1、一开始运行时圧缩机电流为   0.5A   ,左冷凝器从温→热→烫;右冷凝器和过滤器从常温→温热→热或发烫;回气管从常温→微凉→凉、结露,冷藏室后墙从微凉→凉、结露。

2、工作过程中圧缩机电流为从   0.5A   →   0.4A   →   0.3A   ;左冷凝器从很烫→烫→热;右冷凝器和过滤器从烫→热→温热;回气管凉、结露→冰凉,结露;冷藏室后墙从凉、结露→大面积结霜。

3、工作到后期快停机时圧缩机电流降到   0.2A   或更低;左冷凝器热或温热;右冷凝器和过滤器温热或微温;回气管冰凉,结露甚至有微霜(但结霜不宜接到圧缩机);冷藏室后墙大面积结霜或结薄冰。

二、制冷剂过多、过少判断

制冷系统中充加的制冷剂过多,会使过多的制冷剂在蒸发器内不能很好蒸发,液体制冷剂返回压缩机中   ,   这样压缩机的吸气量减少,制冷系统低压端压力升高,又影响蒸发器内制冷剂的蒸发量;造成制冷能力下降。同时,过多的制冷剂会占去冷凝器的一部分容积,减少散热面积,使冷凝器的冷却效率降低,吸气压力和蒸发温度也相应提高,吸气管出现结霜现象。遇到这种情况,必须及时将多余的制冷剂排出制冷系统,否则不但不能提高降温效果,反而使压缩机有液击冲缸的危险。

制冷系统充加的制冷剂过少时,   会使蒸发器的蒸发表面积得不到充分利用,制冷量降低,蒸发器表面部分结霜,吸气管温度偏高。遇到这种情况,可以补充适量的制冷剂。

如果制冷剂缺乏,首先体现在从冷藏室开始   ,出现局部结冰→   制冷   效果差→   不制冷,如果制冷剂进一步不足,则冷冻室蒸发器也不能全部结霜。制冷剂再进一步不足,冷冻室也就不制冷了。    

三、冰堵、脏堵判断

如果电冰箱开始启动运转时蒸发器结霜较好,冷凝器发热,低压吸气管发凉;由冰箱上部能听到气流声和水流声,但过一会儿,蒸发器结霜融化,只在毛细管同蒸发器结合部位结有少量霜;冷凝器不热,低压吸气管不凉,用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音,说明出现了   冰堵。这时如果用热毛巾敷在毛细管同蒸发器的结合处,又能重新制冷,则进一步证实是冰堵。

如果开机的时候不见蒸发器结霜,冷凝器不热,低压气管不凉,用耳朵贴近电冰箱上部听不到声音,则可以初步认为发生了脏堵。

四、   开停机   情况

冰箱的正常开停机时间比在  1:1    →   1:   4   ,不过冰箱开停,跟你的温控档位设置、环境温度高低、食物存放的多少都是有直接关系的。

冰箱频繁启动工作,但工作时间较短   ,大多是冰箱   机械式温控器调节   在   低档位的缘故。如果冰箱内的温度正常的话(冷冻室在零下  18   度,冷藏室在   0   -   10   度之间),说明没有问题    (   这样冰箱内的温度比较均匀,温差较小   )   。如果想让开停机时间延长的话,可把机械式温控器档位调   髙   一些(原来调的是   2  、    3  档,可调在   4   档处试一试好了),这样压缩机的开停机时间就会延长,但冰箱的耗电量就会增加。关键是冰箱内的温度要符合食品的冷冻保鲜要求。

一般来说  ,   开停    一次的时间在  0.5~3   小时,温控器档位低,开停频繁些,反之则开停机时间长,    如果太频   繁   了  ,   那就是保温不好   ,   有漏冷的情况了    。

冰箱频繁启动工作,但工作时间较短   :

第一  ,   检查一下冬季补偿开关是否关闭   ,   这开关是为冰箱在冬季不起动设置的   ,   夏季应该关闭   。

第二   ,   是冷冻室内的冷冻物太少   ,   空间余量太多而使温度回升太快造成冰箱启动频繁   ,   可用保鲜膜或保鲜袋包裹冰块将多余空间填满   ,   可以长时间的保持低温   ,   减少冰箱启动次数。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

油桃气调保鲜冷库贮藏条件有哪些?

近年来气调保鲜冷库安装用于贮藏油桃,已经给产销在经济上带来了很大的发展。 保鲜冷库用于贮藏油桃也是要根据油桃的贮藏特性来确定保鲜冷库安装设计。 因为油桃是核果类的水果,成熟时间又在高温季节,所以贮藏性没有像其它水果,如苹果、葡萄、梨那么好贮藏,所以油桃的保鲜贮藏也是果农们非常重视的。 油桃在气调保鲜冷库贮藏相对适于温度为:0~1℃,油桃的冰点较高,一定要控制好冷库温度,不能让桃子冻结,否则直接影响桃子的品质,从而导致桃子的贮藏受限。

回帖成功

经验值 +10