土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 工冷汇约克RWF老款螺杆压缩机显示模糊、制冷效率低、转子轴封轴承故障升级改造解决方案!

工冷汇约克RWF老款螺杆压缩机显示模糊、制冷效率低、转子轴封轴承故障升级改造解决方案!

发布于:2021-09-16 10:15:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

一台工业制冷机组能使用多久?销售会告诉你是二十年以上,但为什么你买的制冷机组在实际运行中往往低于二十年就报废,这一点需要制冷的客户应该都知道,制冷机组只有不间断运行才能持续制冷,一旦停机就会对制冷环境造成影响,所以机组几乎全年无休。

 

当机组勤勤恳恳卖力工作时,其必不可免的会产生疲倦,而如果它得不到及时保养,就会闹脾气,严重的话可能会直接罢工影响寿命。下面工冷汇讲述一个上海某石化客户约克RWF螺杆压缩机故障及升级改造方案!

 

一、据悉该客户使用的是约克RWF老款制冷机组,客户对机组保养的不重视导致机组出现以下故障:

1. 显示模糊,部分元器件老化。

2. 制冷效率降低。

3. 自动化程度较差。

4. 转子轴承轴封部件有轻微磨损。

5. 蒸发器、泠凝器有污垢。

6. 该产品型号厂家停产,零配件订购困难,售后服务不方便。

 

因上述配件采购困难,工冷汇工程师与客户沟通升级改造方案,该方案能保证机组制冷效率及运行稳定,可实现自动化控制,减少人工误操作,具体改造方案如下:

 

1. 将原有控制中心升级最新昆腾6主板、数字版、模拟板、昆腾HD控制系统。

2. 调换所有控制线缆和出水温度传感器。

3. 对转子轴承轴封精细化保养。

4. 清理蒸发器、泠凝器污垢。

5. 安装星三角启动柜。

6. 提供昆腾控制中心操作手册,以及现场培训设备的操作。

7. 工冷汇为工程验收期间机组设备保驾。

 

二、改造过程

1. 停机、断电,拆除原控制中心内所有连线。

2. 拆下控制中心并封存。

3. 将原系统上所有控制线缆编号并拆除。

4. 安装星三角启动柜。

5. 安装新控制中心,重新布置新电缆,并做好标记接入控制中心,最后检查接线。

6. 拆解压缩机,取出转子、轴封轴承并进行精细化保养。

7. 清理蒸发器、泠凝器污垢。

8. 将保养好的转子、轴封轴承先后装入压缩机。

9. 通电,设定各控制参数,标定各传感器,调换出水温度传感器。

10.模拟试验新控制中心的各种保护动作,测试各部件功能。

11.设定新参数,开机调试。

模拟动作试验结果

图片2.png 

 

三、工程验收

该机组改造后开机连续运行72小时无故障,一月内机组运行工况较好,达到验收标准。

 

四、项目改造对机组的赋能

1. 新型控制中心采用图形化界面,中文显示,人机操作更加方便,直观。

2. 新控制面板背光充足,在机组现场昏暗条件下,极大方便了现场操作运行人员,减少了误操作的发生。

3. 机组最直观的表现是稳定性、制冷效率明显增强,还有抗干扰能力也得到明显加强,这点从之前的误报警停机现象消除可以证明,同时机组改造过后的一年时间里,没有发生过因控制中心故障而引起的停机。

4. 新控制系统对机组的控制更为经济灵活,尤其是液位控制,调整区域广泛,便于操作人员根据负荷情况实际调整,降低能耗。

5. 新控制系统功能强大,为机组日后其他功能的开发作了充足的准备。