土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通水系统给水和回水管再竖井内管径是否可以变化
如1楼为100 2楼变成125 3楼又变成100

全部回答(2 )

  • 山高人为峰
    可以变化,但是为什么2楼变大3楼又变小呢?
    2021-07-18 14:13:18 来自 PC 评论 举报
  • qkloveyourself

    正常应该越往上(或末端)管径越小。但如果按你说的这样做法不影响使用,但是显得不专业。

    2021-08-08 18:06:08 来自 PC 评论 举报