土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 支管加增压泵,压力对主管有影响吗
一个小区闭式中央空调循环系统,大多数楼层是18层27层,只有一个是33层,将33层的楼分成一个18层的低区,一个15的高区,高区单独一道支管,机房压力控制在9.5左右,水打不倒高区顶楼,高区支管单独加一个增压泵,能够在不影响机房压力的情况下让高区水循环吗?请各位大神前辈帮忙解答一下

全部回答(2 )

  • tumu20110805
    这相当于水泵串联,不建议这样配置,容易造成泵前负压,也不能满足高区供水的要求。建议:增加机房高区循环水泵扬程及流量。
    2019-12-06 10:24:06 来自 PC 评论 举报
  • 小磊同学

    增加一个增压泵,不建议。应该有单独的补水泵吧?看看你补水泵扬程够不够100米?33层加地下2层有105米了,9.5公斤貌似不够

    2020-06-13 16:17:13 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10