土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
冷水机组安装于运输钢支架上
冷水机组安装于运输钢支架上
请问各位大侠,冷水机组能安装在运输支架上吗,容量为814KW,重量为5792kg,我觉得会产生共振,我叫施工单位整改,但他们说这样安装没问题,我找不出相关的依据驳倒,麻烦各位大侠支支招
发布于
2019-02-25 11:57:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wx_1561345850077
运输支架和机组支架之间有减震垫就没问题
2019-08-14 11:29:14
来自 PC
评论
举报
相关推荐
sulyy370
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
55
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 798 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )