冷水机组安装于运输钢支架上
冷水机组安装于运输钢支架上
请问各位大侠,冷水机组能安装在运输支架上吗,容量为814KW,重量为5792kg,我觉得会产生共振,我叫施工单位整改,但他们说这样安装没问题,我找不出相关的依据驳倒,麻烦各位大侠支支招
发布于
2019-02-25 11:57:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wx_1561345850077
运输支架和机组支架之间有减震垫就没问题
2019-08-14 11:29:14