关于送风式空调的一个问题,求解答
关于送风式空调的一个问题,求解答
请问吊顶风管送风式空调器的噪音处理有什么好的方法么
发布于
2017-11-06 10:52:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
素颜男神
房间平面40x13,电气工艺用房,风量9300m3/h,制冷量48kw,机外余压200pa,共2台。室内吊顶内安装,吊装后净高4.00m,室内测试70dba,要求到达55dba。室内机已做消音材料包裹,回风处接了消音静压箱,送风端直接风管送出,送风口平面均匀布置。
2017-11-06 15:14:06
来自 PC
评论
举报
xiaoding1990
1、根据要求送、回风采用消声器或消声弯头、消声静压箱来处理(机壳噪声采用隔声罩处理)
2、在楼板与设备之间放置专门设计的阻尼弹簧隔振吊钩
3、吊顶风柜进出风口加上20cm左右的防火帆布软接
2017-11-06 16:32:06
来自 PC
评论
举报
相关推荐
素颜男神
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1050
回复
0
粉丝
161
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 797 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
2、在楼板与设备之间放置专门设计的阻尼弹簧隔振吊钩
3、吊顶风柜进出风口加上20cm左右的防火帆布软接