土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 承台梁计算之后在编辑钢筋和钢筋排布里边发现上下部钢筋都没有按照断料去走,怎么处理?
问题补充:承台梁计算之后在编辑钢筋和钢筋排布里边发现上下部钢筋都超长了,没有按照断料去走,怎么处理?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年08月07日

    qauf68409
    解决方案:检查发现这道梁跨数是0A,但是在计算设置里边设置的承台梁的上部钢筋的搭接位置是在支座1/3范围,下部钢筋是在跨中1/3范围,所以这个是连接位置设置的不合理,可以把连接位置都修改为任意位置再汇总计算就会按照断料去走。
    2020-08-07 16:14:07 来自 PC 评论 举报