土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 柱子的箍筋遇梁是否通过,是否也加密,加密软件怎么处理
问题补充:我想问的就是柱加密范围不是柱根部1/3柱长的加密区,上部都是1/6柱长么,比如KZ1标高是0.000~16.000;8.00m处是一层,画出来的箍筋加密就是整个柱子的长度的1/3,1/6,怎么让它在8.000标高遇到梁的时候分开加密

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年08月05日

    scch_85804
    软件是根据梁来处理加密区的他是根据平法规则按梁来区分的你在8米位置绘制一条梁然后汇总计算看下钢筋三维就可以看到箍筋是在梁那边加密了你在8米的位置绘制一条梁就好了你可以切换到分层2去绘制调整一下梁的标高
    2020-08-05 17:19:05 来自 PC 评论 举报