土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外线路入户保护管的大小?

室外线路入户保护管的大小?

发布于:2005-02-05 16:05:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大虾,从室外引入到室内的强/弱电线路穿管大小有无要求?(请提供依据)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • leon_sncn
    leon_sncn 沙发


    依据在这:
    电力工程电缆设计规范 GB50217-94

    5.4.4 保护管管径与穿过电缆数量的选择,应符合下列规定:
    (1)每管宜只穿1根电缆。除发电厂、高压变电所等重要性场所外,对一台电动机所有回路或同一设备的低压电机所有回路,可在每管合穿不多于3根电力电缆或多根控制电缆。
    (2)管的内径,不宜小于电缆外径或多根电缆包络外径的1.5倍。排管的管孔内径,还不宜小于75mm。

    2005-02-06 15:56:06

    回复 举报
    赞同0
  • 工夫茶
    工夫茶 板凳
    这跟线径大小有关啊.
    2005-02-06 14:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?

我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。 请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。