怎样解决低压母线桥动稳定校验中的问题?

发布于:2005-02-12 19:48:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我在设计中碰到这样一个问题:一台2000kVA/10/0.4kV变压器采用铜排出线,低压侧最大短路电流达到40kA,低压绝缘子采用WX-01型电车线路绝缘子,机械破坏强度为1960N,相间距离为0.35米。对铜排和绝缘子进行动稳定校验,绝缘子间跨距为0.2米时才能满足绝缘子动稳定要求。
请问哪位高手使用过机械强度更高的绝缘子,以增大绝缘子间跨距?或者有其他办法可解决绝缘子间跨太小的问题。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhiyixiao_1983
    做过,我是盘厂的
    用母线夹固定在箱变里用得多
    2007-02-12 16:33:12

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    母线夹板可在柜外安装,而且就是固定在角钢上的,不过我未做过。