全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2018年12月17日
按照规范,阀门试验是黑体强条,同批次同规格同型号同厂家,10%,主干管上起切断作用的要全部检验。
现场的话我反正没见过试验的,如果阀门坏了,就把供货商喊过来骂一顿,把阀门换掉。
如果真要试验的话就要预制好钢管法兰,准备好水源,把阀门紧上加压,按规范试验的时间来。
阀门试验的检验记录是工程质量资料必须的一部分。