土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调水质管理与清洗方案

中央空调水质管理与清洗方案

发布于:2021-09-15 08:49:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、冷冻水系统 第一阶段 进场工作方案


①第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。

②第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。


③第三天~第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之处。拆开冷冻系统Y型过滤网,清除滤网杂物,再封好过滤器,向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时,停泵全系统排水,排净后再注入,如此反复冲洗至水呈清澈透明。

④第六天-第七天。在膨胀水箱投加预膜剂,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。

⑤第八天。开泵循环至第八天,排放2/3冷冻水在膨胀水箱中投加缓蚀剂,开泵循环2小时,使药物均匀分布在系统中。试测PH值,PH值正常在8-10的情况下做浸片试验。该药剂在系统无泄漏的情况下,能保持一年的防锈效果。


二、冷却水 第一阶段 系统进场工作方案

①第一天。 用高压水枪清洗冷却塔盘、填充料等,洗净其灰尘、污泥和青苔。

②第二天。 于塔中投加 杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的灭菌灭藻处理。


③第三天。 在塔中投加 清洗剂,开泵循环16-24小时,该药剂能把冷却系统的浮油污渗透剥落。

④第四-五天。 排放冷却水,清洗冷却塔,拆开冷却水系统Y型过滤器,清洗过滤网内杂物。

⑤、第六天-七天。 在冷却塔中投加SD-82预膜液,开泵循环48小时,该药剂能在金属表面涂上一层膜,防止水中溶解氧吸附在管壁上起防锈作用。

⑥、第八天。开泵循环至第八天,排放2/3冷却水,并清洗冷却塔。加满水后再冷却塔中投加SD-89阻垢缓蚀剂。这种药剂能巩固保护膜的作用。


三、中央空调主机化学清洗方案

①关闭进出水阀门,打开排污阀,检查进出水阀关闭情况。

②打开冷凝器端盖,在铜管表面取一点水垢,用各种除垢剂做实验。

③按低进高出方法,正确接好清洗泵。

④利用外接水泵,往桶中注满水,启动清洗泵循环至水平稳。

⑤在桶中投加缓蚀剂,启动清洗泵循环一段时间。

⑥分次缓慢往桶中加除垢剂,循环后用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

⑦向桶中加入中和剂循环半小时。

⑧排放中和剂,用自来水反复冲洗至PH值至7左右。

⑨往桶中加预膜剂,开泵循环60分钟后排放预膜剂。

⑩用自来水冲洗清洗泵。


四、开机阶段日常管理工作

冷冻系统日常管理工作
由于该系统是密闭的,只要系统无泄漏,水量及药物损失很少。加上缓蚀剂的防锈有效期为一年,监测系统有无泄漏,并及时补充冷冻缓蚀剂即可。杀菌灭藻剂则每两月投加一次。

冷却水系统日常管理工作
①加药工作:杀菌灭藻剂每周加一次,阻垢缓蚀剂每半月加一次。
②排污工作:由于冷却系统是敞开式的,水份的蒸发、飘散导致冷却水的浓缩倍数升高,水中的有害离子成倍增加。大气中的有害酸体、生活污泥、污染物会进入冷却塔,所以应每月清洗冷却塔一次,每半月排污一次。

五、停机阶段工作

主机冷凝器、蒸发器通炮


六、其他工作
①取冷却水水样,然后清洗冷却塔,洗塔时间必须与甲方预约。
②每年膨胀水箱做一次防锈漆。

七、协调工作
①如系统改造或检修,需排放冷冻、冷却水,应及时协调工作,安排工作人员补加缓蚀剂等其它药剂。
②冷却水在停机阶段应尽量不要排水及空管(根据环境温度而定),在系统无水情况下,系统会快速腐蚀。

八、经水质处理后
①冷凝器及蒸发器内的铜管无结垢无锈蚀,保持良好的热交换效率。
②冷冻系统进场后做挂片试验,一年内不生锈。
③空调系统在无严重泄漏以及无空管(系统无水)的情况下,系统内的水质应达到保持无混浊,即澄清状态。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
加载更多

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新版中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调)

中国设备维修安装企业能力等级证书(制冷空调) ,是由中国设备管理协会颁发,全国性制冷空调设备维修、安装行业资质。也是目前国内唯一能在中国招标网 http://www.ctba.org.cn/ 查询到的制冷空调类维修、安装企业能力等级水平证明。报审的资料汇集内容如下: 第一册:(企业基本概况资料)

回帖成功

经验值 +10