1. 电动风阀
首先我们要知道,电动风阀是设置在建筑防、排烟系统中的,并且:
①在 采用常开加压送风口的机械加压送风系统 中是需要设置的,主要是防止平时状态时因自然拔风造成的冷空气侵入, 电动风阀平时关闭,系统启动时随之开启 ;
②在机械排烟系统中,存在于排烟与通风空调系统合用的情况下,电动风阀平时常开,火灾时电动关闭, 并且每个排烟合用系统的管道上需联动关闭的通风和空气调节系统的电动风阀不应超过10个 。
2. 排烟防火阀
排烟防火阀是设置在机械排烟管道上的,平时常开,火灾时温度达到280℃时关闭。具体位置为:
①垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
②穿越防火分区处;
③排烟风机入口处;
④一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上。
注意:排烟风机应与风机入口处的排烟防火阀连锁,当该阀关闭时,排烟风机应能停止运转。
3. 排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处, 平时呈关闭状态 并满足漏风量要求,火灾时联动开启。排烟阀简单理解就属于常闭排烟口,从此处吸入烟气,然后进入排烟管道。
4. 防火阀
防火阀是设置在通风空调系统(公称动作温度为70℃)和厨房排油烟管道上(公称动作温度为150℃),平时常开,温度上升至公称动作温度时关闭。
防火阀在通风空调系统的设置位置:
①穿越防火分区处;
②穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
③穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处;
④穿越防火分隔处的变形缝两侧;
⑤竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。
注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
人防地下室的通风设计参数总结一、新鲜空气量标准 各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。 二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度 (1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。 三、排风房间的换气次数 四、空气温度和相对湿度 战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度和相对湿度,按表9.5-5采取。平时使用的温湿度,根据不同的使用要求,按相关规范的标准选取。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发