人防地下室的通风设计参数总结

发布于:2021-09-13 09:18:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

一、新鲜空气量标准



各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。


10-160PPQ41cD.png


二、隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度

(1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。

10-160PPQ41cD.png

10-160PPQ41cD.png

三、排风房间的换气次数

10-160PPQ41cD.png

四、空气温度和相对湿度


战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度和相对湿度,按表9.5-5采取。平时使用的温湿度,根据不同的使用要求,按相关规范的标准选取。

2D.png

五、超压规定


在滤毒通风时,防空地下室内部应保持30~50Pa的超压,并须设置维持超压的自动排气活门及测压装置(图9.5-1)。测压装置的压差计,应设于通风机房内便于观察之处。

10-160PPQ41cD.png