各类人防地下室内部工作人员或掩蔽人员的战时新鲜空气量标准,按表9.5-1选用。人防地下室平时所需新鲜空气量,根据不同的使用要求,可按同类地面建筑物的标准选取。
(1)各类人防地下室的隔绝防护时间和二氧化碳允许浓度,应按表9.5-2确定。
战时清洁式通风时的防空地下室空气的温度和相对湿度,按表9.5-5采取。平时使用的温湿度,根据不同的使用要求,按相关规范的标准选取。
在滤毒通风时,防空地下室内部应保持30~50Pa的超压,并须设置维持超压的自动排气活门及测压装置(图9.5-1)。测压装置的压差计,应设于通风机房内便于观察之处。