1、三联供的分类
这里所说的三联供是可以 提供空调、地暖和热水 三种功能的热泵机组。也称为三联供热泵、三联供空调、冷暖热水三联供、空调地暖热水三联供、空调热水三联供、热水空调三联供、空调地暖热水三用机、空调热水机、空调热水一体机、冷气热水机、空调热水器、三合一热泵等等,从中央空调角度来看, 三联供又被称为全热回收型中央空调。
按照热源的来源不同,三联供分为空气源热泵三联供和地源热泵三联供。其中地源的产品又被称为水源热泵三联供、三联供地源热泵等,空气源热泵三联供也被称为空气能三联供、空气源空调热水机、空气源热泵三用机、等等。从用途上来分类,空气源热泵三联供分为家用空气能三联供和商用空气能三联供。也称为家用空调热水器和商用空调热水器。
2、空气源热泵三联供的工作原理
单独制热水时: 热水换热器配套的循环水泵工作,空调换热器的循环水泵不工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在翅片换热器中吸热,形成制热水过程。
制热水兼制冷时: 热水换热器配套循环水泵工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机不工作,压缩机运行后工质在热水换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷兼制热水过程。
单独制冷时: 热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中放热,在空调换热器中吸热,形成制冷过程。
单独制热时: 热水换热器的循环水泵不工作,空调换热器的循环水泵工作,翅片换热器的风机工作,压缩机运行后工质在翅片换热器中吸收热能,在空调换热器中放出热能,形 成制热过程。
其中空调换热器在夏季作为制冷换热器,在冬季作为地暖换热器,为了配合不同水管路的流向,空调换热器水管路上需要有阀门来切换。
3、空气源热泵三联供系统组成与运行过程
三联供系统包括主机部分(含水泵,膨胀罐等)、室内末端部分(含线控器等)、室内地暖部分(含分水器和温控器等)、中央热水部分(含水箱、回水控制等)。
三联供一般有“制冷”、“制冷兼热水”、“热水”、“制热”、“制热兼热水”五种模式。
在需要空调和热水的情况下,设定 “制冷兼热水模式” 。在此模式下,当空调管道回水温度高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机;当回水温度高于12℃同时热水箱中水温低于50℃时启动“制冷兼热水”运行,直到热水箱水温到达55℃或者空调回水温度低于7℃(可设定)停机。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。
在需要空调的情况下,设定 “制冷模式” 。在此模式下,当空调管道中的回水温度
高于12℃时启动“制冷”运行,直到回水温度低于7℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)就可以得到保持设定温度、清凉干爽的室内环境。
在仅仅需要热水的情况下,设定 “热水模式” 。在此模式下,当热水箱中水温低于50℃时启动“热水”运行,直到水温到达55℃(可设定)停机。在此模式下,开启热水龙头,就可以得到50-55℃的生活热水。
在仅仅需要制热的情况下,设定 “制热模式” 。在此模式下,当空调管道中的回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;热水功能不启动。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境。
在需要制热及热水的情况下,设定 “制热兼热水模式” 。在此模式下,当热水箱温度低于50℃时启动“制热水”运行,直到热水箱水温达到55℃停机;当空调管道或地暖管道回水温度低于40℃时启动“制热”运行,直到回水温度高于45℃(可设定)停机;当同时需要“制热”和“制热水”时优先启动制热水,直到热水达到设定温度后再切换到制热。在此模式下,启动空调末端(风机盘管)或者启动地暖温控器就可以得到保持设定温度、温暖舒适的室内环境;打开热水龙头就可以获得50-55℃的生活热水。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
暖通施工的技术禁区,都在这儿了!一、管线、设备的定位和标高交叉问题 现在暖通空调工程设计图纸基本上采用 CAD 绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳刚接触热泵,学习啊学习
回复 举报