土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧a c相电压相同,电流接近。功率因数差别非常大。

高压侧a c相电压相同,电流接近。功率因数差别非常大。

发布于:2021-09-10 08:43:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压3相3线计量表显示,a c相电压相同,电流接近。但是功率因数a相0.69 c相0.87。低压侧,功率因数均显示正常0.9以上。低压侧电压平横,电流幅度小于百分之十。负载侧,均为400v变频启动恒压供水电机。这是什么请况?以上参数,是在退出电容不偿的情况下侧处。一旦手动投入补偿,或启动svg,低压侧显示正常,高压表计显示,a相功率因数下降到0.55 c相上升到0.92。电压相同,电流相近。a相电流0.506 c相电流0.515
  • loveago
    loveago 沙发

    三相三线表,计量的是线电压

    2021-09-26 09:28:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大佬前辈们,关于中性点接地有几个疑惑。

1、如果一个变压器中性点接地了,那就是TN或者TT接地系统;如果变压器是TN-S系统,那我可以在低压出线柜出一条四芯的线,然后接的电箱为TT系统或者TN-C-S系统吗?然后低压出线柜其他回路出5芯线,接TN-S系统,这样可以吗,就是一个变压器出线可以出多种接地系统? 2、变压器中性点接地是怎么接的,只是Y接的N线接吗?还有电箱进线处接地怎么接的,如果是TN-S系统只是PE线 箱体外壳接地,然后TN-C-S系统,PEN 箱体外壳接地,TT系统只是箱体外壳接,是这样吗?请教大佬们。

回帖成功

经验值 +10