土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教大佬前辈们,关于中性点接地有几个疑惑。

请教大佬前辈们,关于中性点接地有几个疑惑。

发布于:2021-09-08 15:26:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1、如果一个变压器中性点接地了,那就是TN或者TT接地系统;如果变压器是TN-S系统,那我可以在低压出线柜出一条四芯的线,然后接的电箱为TT系统或者TN-C-S系统吗?然后低压出线柜其他回路出5芯线,接TN-S系统,这样可以吗,就是一个变压器出线可以出多种接地系统?

2、变压器中性点接地是怎么接的,只是Y接的N线接吗?还有电箱进线处接地怎么接的,如果是TN-S系统只是PE线 箱体外壳接地,然后TN-C-S系统,PEN 箱体外壳接地,TT系统只是箱体外壳接,是这样吗?请教大佬们。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 兵兵0102
    兵兵0102 沙发

    1.同一变压器可以引出TN-C,TN-C-S,TN-S,TT系统。

    2.对于变压器中性点接地系统,从变压器引出的N排要接地。

    b4afe6d14f92423d8c127cf41df703d5_tplv-mlhdmxsy5m-q75_0_0.jpg

    2021-09-16 15:45:16

    回复 举报
    赞同2
  • scy80
    scy80 板凳

    先说第2个问题,你的描述有电问题,不准确,直接看三楼回复的图片就行了。第一个问题,一个变压器其实是有接触多种接地形式系统的可能的,但是,不能随便接,如果是跟变配电所在一个单体内,共用接地体,就老老实实的做TN-S行了。如果后面用电端是跟变电所不共用的接地,就可以根据使用情况做合适的接地形式了。

    2021-09-20 20:42:20

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2050 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?

请教一下各位,中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?哪一个规范规定必须加? 假设检修时,1段母线停电检修联络柜断路器上口,检修完成1段母线恢复供电再停2段母线,检修联络柜断路器下口,做法是否可行?请各位赐教!

回帖成功

经验值 +10