请教一下各位,中高压电气系统中,隔离柜是必须的嘛?哪一个规范规定必须加?
假设检修时,1段母线停电检修联络柜断路器上口,检修完成1段母线恢复供电再停2段母线,检修联络柜断路器下口,做法是否可行?请各位赐教!
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
众电建设工程有限公司承装修三三三本通知自2018年**月**日起施行众电建设集团专业资质合作范围:电力施工总承包二级,市政工程总承包二级,机电工程总承包二级,建筑工程总承包三级, 消防工程专业承包二级,国家能源局承装三级、国家能源局承修三级、国家能源局承试三级,输变电工程专业承包二级等,详情可添加经营部微信咨询。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句抢地板别的不说你没隔离的话,怎么实现翻排?
回复 举报
下进线方式,没有隔离柜无法实现翻排。