土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于负压手术室

关于负压手术室

发布于:2021-09-07 10:03:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

各位大神,想请教一下,负压手术室前室对洁净走廊是相对正压还是相对负压呢?看了GB 50333,负压手术室前室好像没太涉及,还望不吝赐教。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发

    负压前室对洁净走廊相对负压,气流走向是由:洁净走廊—负压前室—负压手术室

    2021-12-30 19:20:30

    回复 举报
    赞同0
  • 普京普京
    普京普京 板凳
    负压前室对洁净走廊相对负压,气流走向是由:洁净走廊—负压前室—负压手术室
    2021-11-17 21:13:17

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 417 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通往洁净区必经之路—风淋室

风淋室     一、 风淋室是个啥?      

回帖成功

经验值 +10