土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有那位知道如此温度和压力下的焓值,请帮帮忙告知一下

有那位知道如此温度和压力下的焓值,请帮帮忙告知一下

发布于:2008-03-14 12:27:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我正做一个除氧器耗用蒸汽量的计算,有几个问题向各位请教:
问题一、主进蒸汽压力为1.2MPa;蒸汽温度:180℃,焓值是多少?
问题二、在问题一的条件一,将1.2MPa压力减至0.2MPa时,蒸汽温度是否有所减少(我想温度应该不变的)?如有减少大约是多少度?焓值又是多少?
问题三、除氧水箱中的水温度为104℃,那么水箱中的水焓值又是多少?100℃呢?
如方便或传一份水和蒸汽焓值表上来,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • priorken
    priorken 沙发
    谢谢,工程热力学现在正在看,呵呵
    2008-03-17 12:22:17

    回复 举报
    赞同0
  • jian2194
    jian2194 板凳
    精确理论及数据 回去看 <工程热力学>把
    1.焓值 大约 2787 KJ/KG
    2.将1.2MPa压力减至0.2MPa时,蒸汽温度减少为133度 焓值 大约 2725 KJ/KG
    3. ???? 水有焓值? 已经告诉你水的温度为 104 拉, 什么能量都可以计算出来拉! 还没有接触过需要水的焓值.
    除氧器 没有搞过!
    :)
    2008-03-15 15:45:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场空调大家都来说几句!!

我在做西安地区的商场空调,资料少,不知道怎么下手,在这里求助了,谢谢!

回帖成功

经验值 +10