土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防通风设计中必须注意的几个方面

人防通风设计中必须注意的几个方面

发布于:2021-08-26 09:37:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

 一、通风方式 

规范标准规定战时通风系统包括清洁通风、滤毒通风、隔绝通风三种通风方式。 

      1、 清洁通风 

清洁通风是在未遭受敌人原子、化学和细菌等武器袭击时,人防外空气经消波设施、除尘系统后送人人防内部的通风方式。《人民防空地下室设计规范》第5.2.2条规定了各类人防地下室战时新风量标准,如二等人员掩避所战时清洁通风量为≥5m3/(p.h)滤毒通风时为≥2m3/(p.h)。每个防护单元内清洁通风量按式(1)计算: 

LQ=L1×n(1) 

式中:LQ-清洁通风时新风量,m3/h

Ll-清洁通风时掩蔽人员新风量设计计算值,m3/(p.h) 

n-战时防空地下室掩蔽人员数量,P。 

        2、 滤毒通风 

滤毒通风是指在遭受敌人三项武器袭击,人防外的染毒空气经消波、除尘和过滤吸收后变为清洁空气后送人人防内部的通风方式。滤毒通风时新风量按下列两式分别计算,并取两项计算值(LR和LH)中的大值作为滤毒通风时的新风量LD。 

LR=L2×n(2) 

LH=VF×KH+Lf(3) 

式中:LR-滤毒通风时按掩蔽人数计算所得新风量,m3/h

L2-滤毒通风时掩蔽人员新风量设计计算值,m3/(p.h) 

n-战时防空地下室掩蔽人员数量,P 

LH-室内保持超压值所需得的新风量 

VF-滤毒通风时防空地下室主要出入口处的最小防毒通道的有效容积,m3 

KH-滤毒通风时防空地下室主要出入口处的最小防毒通道的换气次数,次th 

Lf-滤毒通风时防空地下室室内保持超压时的漏风量,m3/h。可按室内清洁区有效容积的4%计算。 

      3、 隔绝通风 

隔绝通风是在遭受敌人三项武器袭击且不能使用除尘过滤器时,人防密闭且不能停止进风与排风,但应利用送风机将人防内部空气循环使用的通风方式。 

         二、送风设备选择 

        1、送风机 

送风机是整个防护系统的动力部件。《人民防空地下室设计规范》规定战时电源无保证的人防地下室,为了确保通风的可靠性,通风机应选用电力与人力两用通风机。该种风机是对应核武器、生物武器和化学武器的情况下,采用滤毒通风防护的必要设备。当正常供电时,采用电力驱动,否则采用人力驱动。目前常用的电力与人力两用通风机主要有SR900型电动脚踏两用风机、DJF-1型电动脚踏两用通风机和F270型电动手摇两用风机。电动时风量应满足清洁通风量要求,人力时应满足滤毒通风量要求,隔绝通风关闭所有密闭阀门,打开风机吸入口插板阀即可。无论是电动还是脚踏,风机均应能满足清洁通风和滤毒通风风量和通风系统阻力的要求。 

         2、过滤吸收器 

选择过滤吸收器的主要作用是用于吸收空气中的毒物、毒烟、毒剂蒸气、放射性灰尘和细菌气熔胶等,是通风系统的关键设备。一般采用SR型过滤吸收器,目前有三种规格,额定风量分别为300m3/h,500m3/h,1000m3/h,选择时应根据滤毒通风量进行选择,可多台并联使用,利用支架落地安装,选择必须注意使滤毒风量不超过该过滤吸收器的额定风量。吸收器的两端管道上应预留DN15测压管接口,根据测压管测定阻力可及时判断吸收器是否失效。 

       3、滤尘器(粗效过滤器)的选择 

滤尘器不仅用于清洁通风时过滤空气中较大颗粒的灰尘且用于滤毒通风时滤除粗颗粒爆炸残余物、毒物和放射性物质。一般均采用LWP-X(D)型油网滤尘器,其为片式或块式结构。每个滤尘器的风量必须控制在800-1600m3/h,设计时应注意在滤尘器两端的管道上预留DN15测压管接口。 

       4、手动密闭阀的选用 

密闭阀是人防地下室防护通风系统中的重要设备之一,有手动和电动两种,一般均采用手动密闭阀。它一般设置在染毒区的进风和排风管路上,用于平时和战时通风方式的转换。对于进风系统,按《人民防空地下室设计规范》5.2.8条提供的图示(a)(h)(c)设置手动密闭阀,清洁式通风管路和滤毒式通风管路上各设2只,共4只;对于排风系统,按《人民防空地下室设计规范》5.2.9条提供的图示(a)(b)(c)设置手动密闭阀,分别设在排风管穿密闭墙和防毒通道处。 

          三、排风系统设计及主要设备选择 

         1、清洁式通风 

排风量为了保持清洁通风时地下室为微正压,清洁通风时排风量应略小于清洁通风时新风量,一般可取新风量的90-95%,并根据此排风量值选择排风系统消波设施、设计机械排风系统中的排风管道和选择排风机。 

       2、滤毒排风 

通风量滤毒通风时排风量LDP=LD-Lf(各符号代表项目同前),根据此值设计设置在主要出入口的超压排风系统,选择自动排气活门的规格及数量,通风短管直径等并且应满足滤毒排风量能够满足最小防毒通道的换气次数的要求。 

       3、超压排气活门的选择 

超压排风时必须关闭排风机,依靠室内超压向室外排风,超压由自动排气活门维持,当压力超过规定时,自动排气活门开启,将废气通过洗消间、防毒通道排至扩散室。排气活门个数按下式计算: 

n=LDP/LZ(4) 

LDP-滤毒通风排风量 

LZ-单个超压排气活门在工程设计的超压值减去超压排风系统其他设施(密闭阀门、排风管、消波设施等)的排风阻力后的压力值时的排风量,根据此压力值可在超压排气活门的性能参数表或曲线上查得。尚应注意超压排气、排风流经阀门通风短管的速度应小于或等于5m/s,自动排气活门和密闭阀门的总道数应于防护密闭阀门及密闭门的总道数一致,超压排气活门不应设在门扇上,只能安装在墙体上。 

    四、设计中应注意的其他问题 

        1、战时人防三种通风方式,当由一种转换为另一种方式时是靠关闭和开启系统中某些密闭阀门来实现,故在图纸中应注明三种通风方式的转换过程及转换过程中各密闭阀门的启闭,否则操作人员不知道如何实现三种通风方式的转换,导致战时人防通风系统使用不便。 

      2、排风管路布置问题,排风管路的设计应力求简易洗消和防毒通道内部可以得到充分的换气,设计时应尽量做到将通向简易洗消间的自动排气活门设置在高处,简易洗消和防毒通道之间的通风短管设置在低处,排风出口设置在高处,并且相互错开以使整个空间形成合理的气流组织。平面布置时还要注意防毒通道内进排风口不要离得太近,以免排风短路,应错开布置。 

      3、战时厕所排风问题,设计时应与建筑专业协商,尽量使战时厕所与简易洗消间相邻布置,否则战时滤毒通风时由于人防工事内无机械排风,战时厕所难以满足换气次数要求,造成使用条件较差。 

   4、平战结合及平战功能转换,具有平战两种功能,这两种功能对通风的要求是不一样,设计时将两个系统结合的越紧密越好,这样占地面积就越小,越便于战时防护,也就有利于平战功能之间顺利转换,满足人防工程的使用要求。 

          五、结语 

在进行人防地下室设计时,应认真理解规范,做到合理分区,系统设置简单实用,通风设备容量计算准确,选择合理平战转换措施,以实现人防地下室应有的功能,发挥其应有的经济和社会效益。 

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公共建筑大于60米走道的排烟问题

公共建筑大于60米走道分成两个防烟分区,如采用自然排烟则每个防烟分区两端设2平米排烟窗?有无地方特殊规定?

回帖成功

经验值 +10