风冷冷水机组无法启动问题的提出:一大厦空调系统。系统作试运行时发现冷冻水泵出口压力仅0.01MPa,设于冷水机组回水管入口处压力表为0MPa,在此情况下冷水机组水流开关无法闭合,机组亦无法启动。

  风冷冷水机组无法启动问题的分析:以上现象和仅有0.01MPa出水压力说明水泵和整个7层部分管内充满着空气,水泵空转着只是偶然吸了点水上来。分布在7层系统最高处的数个自动放气阀也不起作用。

  风冷冷水机组无法启动原因分析,主要是膨胀水箱高度距水泵入口处仅2米,如此低的水压力无法将系统高处管内空气顺利排出。

  风冷冷水机组无法启动问题的解决:为了顺利将系统内空气排出,将系统内水放干净后重新充水,充水时将所有高处自动放气阀取下并打开自动放气阀前的阀门。要求充分缓慢,让水缓慢地由下区漫及上区,漫及上区后下区末端设备充分放气。
更多 请访问http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1266078&fromuid=324905




  • chinalnkydlzc
    chinalnkydlzc 沙发
    你的问题可能来自水泵,就是气蚀,出口压力也不会是0。01MPA,此时电流是否为1/2弱。将泵放气阀打开,排气后,再启动泵。