变电站中, 电缆沟用来敷设电缆, 为主变压器、断路器、隔离开关、互感器等设备的电缆提供通往高压室、控制室、端子箱等的安全通道。如果安全通道使用和维护不当,将威胁到电缆的正常运行。因此, 笔者将电缆沟的使用和维护事项总结如下,供大家参考。为防止交直流电缆相互干扰, 电缆应在电缆支架上分层、分类敷设。
1,电缆在支架上应排列整齐,捆扎结实。电缆敷设完毕后, 电缆沟通向外面的所有管道口处应用防火泥封堵严实。
2,同一根电缆的两端、电缆沟内的转角处、夹层内等处, 应装设电缆标志牌?标志牌应注明电缆的走向、型号等信息 。
3,电缆沟内的电缆支架上需焊接接地螺栓时, 焊接处要及时涂刷防锈漆。 在电缆沟内施工时, 尽量避免破坏电缆沟, 产生破坏时应及时修复。
4,工作结束后, 及时清理电缆沟, 防止施工废料堵塞排水沟。
5,施工完毕后, 电缆沟盖板要及时盖上, 并按照施工工艺用砂浆勾缝抹严, 防止漏水。 长期阴雨或大雨天气, 电缆沟内难免会渗水。如电缆沟内没有排水通道,应有防汛应急措施。 电缆沟内应采取防火措施。如按照相关规定设置防火墙,尽量使用阻燃带恺甲的电缆,在电缆外表涂刷防火涂料等。
6,大型电缆沟内应按照相关规定设置排水系统、通风系统、照明系统等。
7,为便于观察, 可在电缆沟防火墙、电缆沟易积水处等关键位置,设置透明的电缆沟盖板。