阅读下一篇
朱明之关于建筑:笔记《高层建筑排水系统的新技术》排水系统设计的一个关键要求,就是要在管道工程的设计上让大楼的使用者不受排水系统的影响,这主要依靠存水弯水封来完成。当管道系统内的压力超过±400Pa的时候,这些水封就会破坏。为了保护这些水封,传统的方法是使用通气管网;在学术界,这被称作“被动式通气”。现代研究发现,现有国家标准对高层建筑中使用被动式通气的要求,在许多情况下是无法起到应有作用的,主要原因有三个方面:1)通气管直径过小;2)高层建筑中瞬时通信时间过长;3)负荷标准是基于稳态计算的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句我在项目上也遇到过这种情况
回复 举报
以前遇到过这种情况
回复 举报