土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 热力管道补偿器的用途及作用效果

热力管道补偿器的用途及作用效果

发布于:2021-08-14 17:56:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]

热力管道补偿器的用途及作用效果

选用前经过水力平衡计算,压头不够的用户及往年供热效果不好的用户严禁安装;可根据管路及流量范围等口径选用; 发现堵塞,打开阀盖排污孔,用专用工具活动自动阀芯,清除污物。安装前,应仔细核对所有热力管道补偿器的型号与规格是否符合设计要求。根据热力管道补偿器型号和出厂说明书,检查它们是否可以在所要求的条件下应用,必要时作水压或气压试验。此外,还应检查填料是否完好,压盖螺栓有否足够的调节余量,并要检查阀杆和阀盘是否灵话,有无卡住和歪斜现象。阀盘密封面关闭严密,对螺纹连接的热力管道补偿器,应检查螺纹质量。不合格的热力管道补偿器不能进行安装,并应另行堆放或做好标记。

为了防止热力管道补偿器泄露或者失效后介质倒流,引起产品质量下降,造成事故等后果,热力管道补偿器前后设置一个或两个切断阀。如果设置两个切断阀,可便于热力管道补偿器拆卸下来维修。安装方法前后一般不设置热力管道补偿器,只有在个别的情况下,才能用到。如介质力含有固体颗粒,影响到热力管道补偿器起跳后不能关严时,要在热力管道补偿器前后安装一只带铅封的热力管道补偿器,热力管道补偿器应该在全开的状态,热力管道补偿器和热力管道补偿器直接装设一只通往大气的DN20的检查阀。

当安抚泄放的蜡等介质在常温下为固体状态时,或者减压气化而使轻质液态等介质温度低于0摄氏度时,热力管道补偿器需要蒸汽伴热。用于腐蚀性介质的热力管道补偿器,视热力管道补偿器的耐腐蚀性能,考虑在管道进口处加耐腐蚀的防爆膜,气体热力管道补偿器一般按其通径设置一个旁路阀,作为手动放空用。减压阀安装设施一般有三种形式。减压阀前后装有压力表,方便观察阀前和阀后的压力。阀后还有装有全封闭式的热力管道补偿器,以防减压阀失效后。阀后压力超过正常的压力时起跳,包含阀后系统。

热力管道补偿器装在阀前切断阀前面,主要是排水河冲洗作用,有的采用疏水阀,旁通管主要作用是当热力管道补偿器出现故障后,关闭热力管道补偿器前后的切断阀,打开旁通阀,用手工调节流量,起到临时流通作用,以便检修热力管道补偿器或更换热力管道补偿器。

 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.64 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热风道膨胀节如何进行焊接操作的?

热风道膨胀节如何进行焊接操作的? 热风道膨胀节前后压差应≥0.2MPa;热风道膨胀节内介质为蒸汽时,开始调试前应先开旁通阀排除管道中的积水,然后通入蒸汽,等整个阀门都已经变热后,再缓慢拧动上部的调整螺栓调整阀门;对于通径≥DN65的热风道膨胀节,调整前应先开启旁通阀,使阀后压力接近所需要的压力值,再关闭旁通阀,调整热风道膨胀节。这样可避免因阀后压力突然变化而引起阀瓣频跳(有反复的咔嗒声)以致损坏阀瓣密封面。

回帖成功

经验值 +10