1、查看机房记录,了解停机原因。
正常停机达三昼夜以上的应请经验丰富的操作人员开机,事故停机经检修(包括中修或大修)的应请负责人或技术人员指导开机。
2、压缩机检查:
①对开启式压缩机应检查传动运转部件有无障碍物,保护装置是否完好。
②对装有视油镜的压缩机应检查泊位是否正常。
③对配备有油加热器的氟利昂制冷压缩机,应在开机前通电加热,使油中溶解的氟利昂挥发,油泵能够正常工作。加热时间以产品说明书中的规定为准。
④压力表阀应打开,并观察压力是否正常。
⑤油路系统设有油三通阀的,应确认油三通阀的手柄指在工作位置。
⑥带能量调节装置或卸载装置的压缩机应设置在最小负荷或空载位置上。
⑦开启式应检查轴封。机械式轴封回油管如有阀应打开,填料式轴封的压盖应稍松开。
3、检查制冷系统管路上各手动阀门的启闭情况是否正确。
4、检查各设备上的安全阀、压力表、液面指示器等前面的截止阀及各均压阀是否打开。
但充注阀和集油器、放空气器上放汕阀、放空气阀等应关闭。
5、检查储液器等设备中制冷剂液面是否在要求的范围内。
6、检查水泵、风机的运转部位有无障碍物,电动机及各设备是否正常。
7、对水冷冷凝器,打开冷凝器进、出水阀。卧式壳管式冷凝器关闭阀,打开透气阀。
起动水泵,向冷凝器和压缩机水套及曲轴箱油冷却器供水,待透气阀冒水即关闭之。
8、接通电源,准备起动。