土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次回风系统计算的疑问

一次回风系统计算的疑问

发布于:2008-03-13 16:12:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
以前上学时没太学好焓湿图,在看赵荣义主编的《简明空调设计手册》时在P109页看到一个全空气系统一次回风的计算例题,有一个地方想不明白,在焓湿图中,室外空气状态点W,室内空气状态点N,新风回风混合后为C,机器露点L,送风状态点O。在计算系统所需冷量时用公式Q=G(ic-iL),系统再热量Qzr=G(io-iL),下面按分项又计算了一遍系统所需冷量Q=Q1+Q2+Q3
Q1:室内显热负荷,Q2=Gw(iw-iN),应该是新风负荷,Q3=Qzr
我不太明白Q3是不是室内湿负荷啊,为什么等于Qzr呢
谢谢哪位帮我解答一下

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • olbgyu
    olbgyu 沙发
    再见了祖国,再见了母亲!
    2014-11-18 22:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • 刘兆成
    刘兆成 板凳
    路过学习了
    2014-11-18 16:56:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

餐厅内空调作成正压还是负压

如题,餐厅内的中央空调系统,保持正压的话做到多少pa合适,是否需要在做机械排风

回帖成功

经验值 +10