你这个首先确认2#母线运行状态,2#PT运行状态,2#PT输出电压状态,抛开以上检查线路是否接错以及设备本身是否出问题了!
主题
回复
粉丝
输变电工程
11.09 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
检查PT保险,把PT并列了,检查完之后忘记复归了,把母联断开了之后再把PT分列运行,二号母线就报三相PT断线,然后二号母线就不能分裂运行了,求大师解答,怎么处理?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报你这个首先确认2#母线运行状态,2#PT运行状态,2#PT输出电压状态,抛开以上检查线路是否接错以及设备本身是否出问题了!