土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ PT并列母联断开会损坏保护装置吗
检查PT保险,把PT并列了,检查完之后忘记复归了,把母联断开了之后再把PT分列运行,二号母线就报三相PT断线,然后二号母线就不能分裂运行了,求大师解答,怎么处理?

全部回答(3 )

  • moondbly

    你应该看下二号母线PT保险或熔断器什么的是否熔断了,检查后恢复好,在运行就行了。实际就是一次没并列,却二次并列了,有电位差的化二次反送一次。

    2023-11-29 09:59:29 来自 PC 评论 举报
  • tumux_84025
    根据现有建筑工程行业规范,PT并列母联断开不会损坏保护装置。具体来说,PT并列母联应设置在电气主站,并应设置主/备自动切换开关。在断开并列母联后,应该通过手动检查或仪表检测确保所有保护装置工作正常。同时,建筑工程行业也明确规定需要对这种情况下的相应保护装置进行测试和检验,并及时处理发现的问题。如果需要更具体的规范条文,建筑工程行业现行规范中关于PT并列母联的相关规定可以详见《电气工程安装工程质量验收规范》(GB50268-2018)等相关规范条文。
    2023-11-16 17:02:16 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10