土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调系统中冷冻水系统详解

中央空调系统中冷冻水系统详解

发布于:2021-08-02 14:54:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

想要获得更多建筑暖通知识↓↓

点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。

来源:网络,侵删!


今天我们一起来学习下大型中央空调系统中的冷冻水系统。

图片

在空调系统中它包括冷却水系统、冷冻(媒)水系统和冷凝水排水系统。

图片

我们的水系统的作用是为我们的空调机组提供冷热量。

空调冷冻水:通过冷冻水泵,把蒸发器制备的冷量输送至空调末端装置的工作介质,也叫冷媒水。

图片

我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水泵就相当于是我们的心脏,它为我们的系统提供动力供水系统可以看作是我们的动脉,为我们的空调机组来提供冷量,各个空调的末端可以看成我们人体的各个器官,冷冻水的回水可以把它看成人体的静脉。

空调冷冻水系统的组成。

图片

在空调的冷冻水系统中,它的主要构成是水管系统以及水泵还包括各种的附件,比如压力表、温度计、阀门、过滤器、排气阀、膨胀水箱以及它的补水系统等。

图片空调冷冻水的方案设计包括哪些内容呢?首先空调冷冻水系统在设计的时候,先要确定它的形式选择和分区,考虑调节与控制的措施以及它的辅助设备配件的配置和选择,还包括管网的布置和走向,还包括管道的防腐保温保护等。


图片

我们在确定水系统的方案的时候要考虑哪些因素呢?首先我们需要考虑建筑的基础资料、空调机房的位置、设备层的布置,还要考虑空调系统的选择和分区,以及管路的布局管孔的预留,生活和消防水系统、空调风道系统、电气和室内装修等这些影响来确定空调水系统的方案。

空调水系统的类型。

冷冻水系统在设置的时候,一般按照它的管路的布置形式可以分为同程和异程式。

图片

在同程式中,增加了一个主要的总回水管,所以在同程式中,各个用户的环路相等,阻力易于平衡,建议采用。在异程式中,我们的每一个用户走的路程是不一样的,所以我们一般在小型的系统中可以选择这种异程式。同程式系统增加了总回水管,所以它的造价会相应地提高一些。

在空调冷冻水系统中呢,根据管路冬夏是否共用,可以分为两管制、三管制和四管制。

图片

图片

我们按照它采用的水泵的这个形式分为一次泵和二次泵。

图片

1、系统较小或各环路负荷特性或压力损失相差不大时,宜采用一次泵系统;

图片

2、系统较大、阻力较高、各环路负荷特性或压力损失相差悬殊时,应采用双级泵系统。

管径的确定

图片

1、末端装置的供回水支管管径,宜与设备的进出水接管管径一致,可查产品样本。

图片

图片

供冷工况:一般取供水7℃,回水12℃,供回水温差5℃。

供热工况:一般供水60℃,供回水温差10℃。

冷水泵的配置与选择。

每台冷水机组应各配置一台冷水泵,宜设一台备用泵,并预先接在管路系统中,可随时切换使用。

如有两台冷水机组,常配置三台水泵,其中一台为可切换使用的备用泵。

图片


若蒸发器有足够承压,应设在水泵压出段,利于安全运行和维护,若蒸发器承压较小,则应设在吸入段。

水泵通常选用转速在30~150转/s的离心式清水泵,流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2)。

水泵扬程应为承担的供回水管网最不利环路的总水压降的1.1~1.2倍。

图片

图片

热水泵的配置与选择

冷热共用的水系统,若冷热水流量相同或相差不大,则水泵可共用,但水泵应能承受60℃温度。

若冷热水流量相差较大,则冷热水泵应分别选择,或选择双速水泵。

总结下,冷冻水系统的任务是为空调设备提供冷量,对空调效果起着至关重要的作用,应综合分析建筑特点、初投资、运行费用等,设计选用合理的方案

是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!

谁来真正关心建暖设计达人?

土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~

带你一起有计划的进行建筑暖通设计 

 

土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利

 

原价2680的课程

 

20位报名的学员即可获得200元优惠

 

没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受

 

 

名师授课,班主任导学

 

只要你努力保证,8周独立做暖通

 

赶紧来了解一下该课程吧!

点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)


甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。

想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓


课程讲师:郭老师co讲师

简介

甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。

中级工程师

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通施工中,容易混淆的“冷凝水”的误区了解下

想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 冷凝水指的是空调室内机换热器由于表面温度低,房间空气当中的水蒸气凝结而成的水。从室内机蒸发器下面的集水盘流出,通过冷凝管排出。我们来了解下“冷凝水”的误区。 一、产生冷凝水的理论原因分析 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。

回帖成功

经验值 +10