土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 合用前室设置了正压送风还需要考虑开窗?

合用前室设置了正压送风还需要考虑开窗?

发布于:2021-08-01 22:04:01 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

b2ca64cf84294689bd613b26b59b27f3.jpg

网上看到的图片,上面对施工验收现场提出了一个问题:设置有正压送风系统,但是合用前室开窗面积不够


看了有点费解,有正压送风还要考虑开窗面积?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 小佩奇
    小佩奇 沙发

    设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。

    2021-08-06 16:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳

    依据51251-2017中3.310条文:采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗。

    2021-08-03 16:11:03

    回复 举报
    赞同0