土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风能否从楼梯间引入

新风能否从楼梯间引入

发布于:2008-03-13 12:50:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我公司自行设计一个商场的空调系统,新风是从封闭楼梯间引入的,我查了《建规》2006第7.4.2-3规定,“除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口”,如果按照这条规定,那么我们新风就引错地方了。
目前新风管已做好了,但没有安装,请问大家是否需要把新风改至从外墙开洞引入?
谢谢。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoli1962516
    zhaoli1962516 沙发
    新风口是开在楼梯间的内墙上?还是外墙上?如果新风口设在内墙上,是不允许的;如果新风口设在外墙上,应在管道上设70度防火阀.
    2008-03-15 22:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • zhaoli1962516
    zhaoli1962516 板凳
    新风口是开在楼梯间的内墙上?还是外墙上?
    2008-03-15 21:57:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 844 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么我的系统末端会出现供回水压力一样

为什么我的系统末端会出现供回水压力一样,而且同一方向。都冲向机组,让水流不能流动。这个系统50多台水环热泵,分5层楼水管都做同程,水泵水塔都放在天面。其他楼层的末端都没什么问题,只第一层会有这样的问题。要怎么解决。

回帖成功

经验值 +10