拓宽改建梁桥施工要点



  1、一般规定

  (l)本节适用于混凝土梁式桥和拱桥的拓宽改建施工。

  (2)钢筋、预应力筋、模板、混凝土等应按照本指南相关规定组织施工。

  (3)边通车边施工项目应编制详细的通行方案,经相关部门审查批准后严格执行。

  (4)应妥善保管胶黏剂等有机材料,防止发生火灾。

  (5)不得从高处向下抛扔物品。高空作业应拉安全绳、系安全带、设防护栏、挂安全网。

  (6)施工材料均应分类整齐堆放及标牌规范。应妥善处理凿除或拆除的混凝土及清洗混凝土设备产生的废水,严禁随意堆弃或排放。

  2、施工工序

  拓宽改建梁桥施工工序一般为:施工准备→既有桥梁状况调查→既有桥梁凿除或拆除→新结构施工→既有结构处理→新桥面铺装施工→验收。

   3、施工要点

    1)既有桥梁状况调查

    (l)施工前,施工单位应组织经验丰富的技术人员对既有桥梁进行全面调查,并现场审查和核对设计文件,对存在的问题及时以书面材料的形式提请设计单位解决。

    (2)按照实施性施工组织设计的要求,需要大型施工机具在既有桥梁上作业时,必须对既有桥梁进行承载力验算。

    2)既有桥梁凿除或拆除

    (1)对既有桥梁进行凿除时,应采取有效措施防止对拟保留的混凝土造成损伤或破坏。

    (2)对既有桥梁进行凿除或拆除时,应根据结构的受力特点确定施工顺序或采取有效措施,防止出现结构破坏等事故。

    3)拼接混凝土

    (1)新旧混凝土结合面应进行凿毛处理。大面积混凝土结合面应设置剪力槽。

    (2)在新浇混凝土时,新旧混凝土结合面应保持湿润或涂刷专用界面剂。

    (3)拼接混凝土施工时,严禁既有结构产生振动。

(4)拼接泥凝土施工,宜选择气温最低、温度场较稳定时段进行浇筑,且应一次浇筑完成。

(5)拼接混凝土的养护时间应不少于14d。

    4)植筋

    (1)钻孔前宜用钢筋探测仪探测既有结构的钢筋位置,若植筋孔位处存在钢筋,应适当调整钻孔位置。

    (2)钻孔施工遇到钢筋或预埋件时,应立即停钻,并适当移动钻孔孔位。

    (3)钻孔孔壁应采取有效措施进行清洁,并逐孔检查。

    (4)植筋用胶黏剂应采用定型产品,严禁现场自配胶黏剂,进行检验。

    (5)植筋用胶黏剂应采用专用注胶器进行灌注,严禁采用将胶黏剂涂抹在钢筋上植入孔中的植筋方式。

    (6)大面积进行植筋施工前,应首先进行现场拉拔试验,试验合格后方可继续施工。

    5)裂缝处理

    (l)裂缝处理应根据不同构件、不同裂缝形态选择适当的处理方案。

    (2)裂缝表面封闭处理应采用开槽加压刮抹法进行施工,严禁采用表而涂刷法。

    (3)裂缝压力注浆处理,应严格控制注浆压力及注浆顺序。

    4、质量控制

    (1)应重视对既有桥梁进行技术状况调查。

    (2)对既有桥梁进行凿除或拆除时,应采取有效措施防止对拟保留的结构造成损伤或破坏。

    (3)新旧混凝土结合面应进行凿毛或设置剪力槽,并应保持湿润或涂刷专用界面剂。

    (4)拼接混凝土的养护时间应不少于l4d。

    (5)植筋用胶黏剂应进行检验,植筋施工应进行现场拉拔试验。

    (6)裂缝处理应根据不同构件、不同裂缝形态选择适当的处理方案、,

    (7)钢筋、预应力筋、模板、混凝土等应进行验收。