知道焊接箱型柱的4个壁板之间是采用什么焊缝焊接吗?
从下图可以看出,梁上下500~600之间范围采用完全熔透焊缝外,其余壁板之间的焊缝是类型3
而类型3焊缝就是部分焊透焊接
而《钢结构设计标准 GB 50017-2017》15.2.1条规定,当矩形钢管混凝土构件采用钢板或型钢组合时,其壁板间的连接焊缝应采用全熔透焊缝。
为何此时壁板连接焊缝要采用全熔透焊缝呢?
钢管混凝土柱的优点之一就是钢管可以对其管内的受压混凝土施加侧向约束,从而提高混凝土的承载力和延性。
而壁板交接位置对混凝土的约束力最大,如下图所示。所以,有专家认为,矩形钢管混凝土柱壁板间的连接焊缝采用全熔透焊缝是为了保证钢管对混凝土的约束作用。
方钢管对混凝土约束力示意
▼
也有专家说,当采用自下而上的压力泵送方式浇筑管内混凝土时,由于压力较大,经常发生钢管焊缝破坏的情况,所以新钢标要求壁板间焊缝要采用全熔透焊缝,而不能采用部分熔透焊缝,当不采用压力泵送而采用自密实混凝土高抛工艺时,可以不用执行此条标准。