土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 支架现浇梁桥施工要点

支架现浇梁桥施工要点

发布于:2021-07-26 10:04:26 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]





支架现浇梁桥施工要点

  1、-般规定

  (1)本节适用于在支架上现浇的钢筋混凝土(预应力混凝土)梁、板桥。

  (2)支架应按照本指南相关规定组织施工。

  (3)钢筋、预应力筋、模板、混凝土应按照本指南相关规定组织施工。

  (4)不得从高处向下抛扔物品。吊装作业应认真检查吊绳及吊钩等,确保吊装安全。高空作业应拉安全绳、系安全带、设防护栏、挂安全网。人工搬运模板、钢筋时,应格外小心,防范施工人员肢体受伤。

  (5)应采取有效措施,提高模板的结构稳定性。

  (6)模板、支架、钢筋、预应力筋等均应分类整齐堆放及标牌规范。

  (7)应妥善处理剩余混凝土、浆液及清洗混凝土设备产生的废水,严禁随意堆弃或排放。

  2、施工工序

  支架现浇梁桥施工工序一般为:施工准备→支架、底模板安装→钢筋安装→侧模板安装→混凝土浇筑→混凝土养护→支架、模板拆除→验收。

  3、施工要点

  (1)现浇支架应进行结构计算和预压。预压应分别在底模和支架基础上设观测点。支架基础应设防排水设施。

  (2)支架现浇梁底模宜采用大块钢模板或胶合板,内模宜采用定型钢模板或胶合板,侧模宜采用定型钢模板。

(3)支架现浇梁混凝土应按设计规定沿桥跨方向分层浇筑。连续梁逐联浇筑时,梁体混凝土沿桥跨方向从低处向高处连续浇筑。连续梁逐孔浇筑时,首孔梁体混凝土沿桥跨方向从桥台(或分隔墩)向中间墩浇筑,中间孔梁体混凝土沿桥跨方向从前一个中间墩向已浇梁段浇筑,末孔粱体混凝土沿桥跨方向从桥台(或分隔墩)向已浇梁段浇筑。

(4)现浇箱梁混凝土浇筑时,应采取有效措施避免内模上浮或偏位。

  (5)支架现浇梁混凝土浇筑过程中,应随时监测支架的变形,如出现异常,应查明原因,并采取有效措施后方可继续浇筑。

  (6)各部位模板拆除时间,应根据现场混凝土强度及预应力筋张拉情况确定。

  (7)采取有效措施,确保混凝土养护质量,特别是箱内混凝土养护质量。

  (8)现浇梁混凝土浇筑前,应采取有效措施彻底清理模板内杂物。

  (9)模板、支架拆除宜选在白天进行,且应由专人指挥卸架。

  4、质量控制

  (1)现浇支架应进行结构计算和预压。

  (2)应严格控制现浇梁混凝土浇筑顺序。

  (3)应加强钢筋焊接质量监督和检查,确保钢筋现场焊接质量。

  (4)采取有效措施,确保混凝土养护质量。

  (5)现浇梁分层、分段施工时,应加强施工缝凿毛处理。

  (6)重视预埋件准确定位。

  (7)钢筋、预应力筋、模板、混凝土等应进行验收。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.41 万条内容 · 623 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

连续刚构桥悬臂浇筑施工工法揭秘,火爆朋友圈!

高速铁路由于速度高、冲击荷载大、无砟轨道系统精度要求高、桥梁设计使用年限(100年)长,因此对于大跨连续刚构桥的施工精度、工后沉降以及跨中徐变挠度都提出了更高的要求。广深港铁路客运专线沙湾水道特大桥跨越紫坭河水道、沙湾水道设计为(104+168×2+112)m和(112+168×2+104)m预应力混凝土连续刚构桥,砼强度等级C60,梁部采用悬臂浇筑法施工。

回帖成功

经验值 +10