土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频柜配置问题

关于变频柜配置问题

发布于:2008-03-13 10:37:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有四台75KW电机需要变频控制,采用1拖4方法,现在问题是如果元器件安装在1台配电柜内恐怕有困难(需要很大的配电柜吧),但如果安装在2台柜子里,是不是不太好处理啊?不知哪位有经验的达人能告诉我那种方法更好!!谢啦!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    一台柜子内装变频器和电抗器及电源断路器,另一台柜子装切换(接触器)开关。
    2008-03-13 16:28:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

施工临时用电探讨

施工临时用电现在国家强制条文内,一级配电箱内设置隔离开关及总漏电保护,因为施工现场用电总也不会太规范,漏电时有发生,而且控制漏电开关不跳,专跳总漏电开关,可施工现场线路太多不好查,请问高手能否把总漏开改为空气断路器,在二级箱内设置分路开关时使用分路总漏电,那样对于线路保护及查找漏电源方便一些。谢谢