阅读下一篇
关于配电桥架的大小问题(请教)最近遇到一个问题,某已经营业的宾馆,其单层客房数量有31间,每间有3根4平方的线,另外还有少许的走道插座,照明等出线,但先前设计时从楼层配电间的电箱出来桥架即为100X70的,所以整个桥架现得很挤了,根本没余量,就没有电线的散热空间!出于其带有极大的安全隐患,现需要对这些桥架进行改造,但全部取消原有桥架是不可能的,所以我想把桥架的盖板进行重新非标加工,把桥架盖板增高5公分,也就是说把原有的100X70的桥架变为100X120的桥架,不知道这样行不行,请各位同行说说自己的看法,交流一下,或者有其他的什么经验之类的,谢谢!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
feilong8103
沙发
这样的事情我公司也经常遇见没办法解决
2008-10-13 20:34:13
赞同0
-
lingxuct
板凳
这个规范是建设部出的,原因是前几年房产开发多,施工现场很不规范才提出的要求,是JGJ46-2005
2008-03-23 11:46:23
赞同0
加载更多回复 举报
实际使用中,出线开关和总开关同时跳的现象非常多,给现场电工添了许多麻烦。
我们不是建筑施工,只在现场配电箱的出线开关装漏电保护。
因为现在我国生产的漏电保护,其动作时间都是0.1秒,一有漏电都会同时跳到总开关,非常麻烦。
回复 举报