土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电桥架的大小问题(请教)

关于配电桥架的大小问题(请教)

发布于:2008-03-13 09:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一个问题,某已经营业的宾馆,其单层客房数量有31间,每间有3根4平方的线,另外还有少许的走道插座,照明等出线,但先前设计时从楼层配电间的电箱出来桥架即为100X70的,所以整个桥架现得很挤了,根本没余量,就没有电线的散热空间!出于其带有极大的安全隐患,现需要对这些桥架进行改造,但全部取消原有桥架是不可能的,所以我想把桥架的盖板进行重新非标加工,把桥架盖板增高5公分,也就是说把原有的100X70的桥架变为100X120的桥架,不知道这样行不行,请各位同行说说自己的看法,交流一下,或者有其他的什么经验之类的,谢谢!

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • shenwu414
    shenwu414 沙发
    最好把它换成200X100的桥架,把原来的加工不好维修,也不好操作
    2008-03-21 23:17:21

    回复 举报
    赞同0
  • cadtz@co163
    cadtz@co163 板凳
    撤盖板不可行,因为规范里不可以这样 插座以及照明回路可以单独穿管在地面或者吊顶里走啊
    2008-03-20 10:38:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆的载流量应如何确定

我现在不知道应如何确定电缆的载流量,例:,<民及建筑电气设计数据手册>戴瑜兴,黄铁兵编195页的载流量按此选择电缆截面,4*95铜芯,空气中敷设,219A,埋地中敷设234A,审图公司说不行,电缆截面太小说这种电缆最大才179A,<民及建筑电气设计数据手册>不是国家标准.怎么办?

回帖成功