电力系统大多采用中性点非有效的接地方式,该接地方式具有较高的供电可靠性,但是非线性谐振比较常见。而且非线性谐振具有幅值高、能量大的特点,并且能够很快遍及整个电网,破坏性很大,一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。
二次消谐,短时间短接电压互感器二次开口绕组,通过消耗谐振能量,使谐振强度逐渐衰减从而实现消谐,但是面对低频谐振,消谐效果很难保证。而一次消谐在、串接在电压互感器的一次中性点对地之间是增加零序回来的电抗,对零序电流进行阻尼,虽能够、保护电压互感器,但对电压互感器的测量精度有影响,另一次消谐器由于自身容量有限,常常会发生烧毁,特别是系统谐振电流较大时。
既然传统的消谐方式往往无法彻底消除谐振,因此我们建议采用一次二次消谐方式来消除谐振过电压。
二次消谐当检测到系统发生谐振时,谐振能量较小时,启动触发可完全消除谐振。当谐振能量较大或谐振频率较低时,这时二次消谐有可能无法完全将谐振消除,再将两只晶闸管全部截止,再次对零序电压U0进行检测,判断谐振是否完全消除。若谐振没有完全消除,启动一次消谐对谐振电流的阻尼作用,消耗谐振能量,从而最终达到完全消除谐振过电压。
二次消谐并联在电压互感器二次侧开口三角处,通过采集电压,分析系统当前状态若有有谐振发生,立即消谐。一次消谐串接入PT中性点与地之间只有在二次消谐单元无法彻底消除谐振的情况下,才启动消谐功能。这样就避免了第一时间抑制了谐振过电压的发生。
一次二次相结合消谐装置结合一次消谐器与二次消谐器的优点,通过将消谐过程分为两次,克服了两种消谐方式的不足,既有效彻底的消除谐振,保证了电压互感器的测量精度,又避免了消谐器由于自身容量有限而发生的自身烧毁事故。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
二次消谐装置如何消除电网谐振过电压,保护PT?电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常是如何消除电网谐振过电压的呢? 35KV及以下电网大多使用半绝缘电压互感器。普通型电磁式电压互感器——半绝缘电压互感器励磁特性差、铁芯易饱和。在系统单相接地时,承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。变电站10kV母线PT一次额定电压UN为10/3kV,有的PT在1.9UN电压作用下铁心就可能进入饱和区,而母线实际运行电压为10~10.7kV。当电网单相接地时,作用在PT上的工频稳态电压可能高达1.85UN,加上电网电压的波动,PT极易饱和。在基波谐振过电压不很高的情况下,即使装设了二次消谐装置也照样可能使熔丝熔断。尤其对中性点半绝缘结构PT,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发