电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常是如何消除电网谐振过电压的呢?
35KV及以下电网大多使用半绝缘电压互感器。普通型电磁式电压互感器——半绝缘电压互感器励磁特性差、铁芯易饱和。在系统单相接地时,承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。变电站10kV母线PT一次额定电压UN为10/3kV,有的PT在1.9UN电压作用下铁心就可能进入饱和区,而母线实际运行电压为10~10.7kV。当电网单相接地时,作用在PT上的工频稳态电压可能高达1.85UN,加上电网电压的波动,PT极易饱和。在基波谐振过电压不很高的情况下,即使装设了二次消谐装置也照样可能使熔丝熔断。尤其对中性点半绝缘结构PT,还难以进行消谐改造。为了防止发生谐振过电压PT熔丝熔断,应采取合理的预防谐振过电压措施,保护PT不烧毁。
预防谐振过电压,首先,要选用励磁性能好的全绝缘电压互感器。其次,给电压互感器加装二次消谐器。二次消谐器被安装在电压互感器的开口三角绕组上。正常运行或者发生单相接地故障时装置不动作,而一旦判定电网发生铁磁谐振时,以限制和阻尼谐振,必要时可以重复消除谐振。二次消谐装置起动消谐期间,晶闸管全导通,呈低阻态,电阻为几mΩ至几十mΩ。如此小的电阻值足以阻尼高频、基频及分频3种谐振,而且对整个电网有效。
但二次消谐装置的最大缺点是难以正确区分基波谐振和单相接地。目前,对基波谐振和单相接地故障判据的主要区别在于零序电压U0的高低。通常,基频谐振定为当U0≥150V时;当30V≤U0<145V时定为单相接地故障。为了防止在单相接地时由于装置误动使PT长时间过负荷而烧毁的情况发生,通常将该装置基频谐振的判据电压定得比较高。这样,在工频位移电压不是很高的情况下装置将无法动作,就可能使某些励磁特性欠佳、铁心易饱和PT的熔丝熔断。而且这种装置当电网对地电容较大时,它对防止间歇性接地或接地消失瞬间互感器因瞬时饱和涌流而造成熔丝熔断的事故无能为力。此外,在持续时间较长的间歇电弧过电压激发下,流过PT高压绕组的电流将显著增大,仍可能会烧坏PT。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
成套电气设备
返回版块15.96 万条内容 · 587 人订阅
阅读下一篇
你对微机消谐装置了解哪些呢通常我们所了解的微机消谐装置功能一般是对PT开口三角电压的采集,对电网谐振时的频率成分进行快速分析,对单相接地、电网谐振准确地判断。如果是谐振,计算机发出指令使消谐电路投入,实现快速消谐。并清晰展现运行状态,便于查询数据,方便了后台监测,及实时上传系统的运行状态等功能。 其中,主板也称为微机控制器,主要由中央控制单元(一般由高性能单片机构成)和高速信息采集等装置(为了检测零序电压)构成。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发