我是做质量管理的,现有一工程(多层厂房),建设单位经设计同意将埋地消防管改成塑料管,其余仍用镀锌钢管。请问各位专业人士:这种更改符合规范要求吗?符合或不符合要求,能请告诉我相关依据吗?非常感谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wq0
沙发
楼上的兄弟,不是所有的干管都必须不小于100mm,要看每根立管消防用水量多少.
2006-09-03 16:59:03
赞同0
-
伯大哥
板凳
消防竖管的布置应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量计算确定,但不应小于100mm。
2005-02-17 09:21:17
赞同0