我是做质量管理的,现有一工程(多层厂房),建设单位经设计同意将埋地消防管改成塑料管,其余仍用镀锌钢管。
请问各位专业人士:
这种更改符合规范要求吗?
符合或不符合要求,能请告诉我相关依据吗?
非常感谢。

全部回答(6 )

  • zhangrz
    非常感谢大家的回复,压力应该不会有问题,消防一般工作压力0.6MPA,试验压力0.9MPA,为保证整体的试验压力,多层建筑埋地部分的试验压力一般在1.0-1.1MPA,选用1.25MPA的塑料给水管就能满足要求。
    另请问六楼2004年广东标准<大空间智能灭火系统设计规范>中有没有对明装管的说明,管理别人还是依据充分点好。谢谢了!!
    2005-02-06 11:30:06 来自 PC 评论 举报
  • yaaaa
    埋地消防管道可以采用塑料管,2004年广东标准<大空间智能灭火系统设计规范>已有说明.
    2005-02-04 21:59:04 来自 PC 评论 举报