变压器
返回版块14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
烧毁4个电压互感器 帮我分析一下一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能用吗?要怎么解决?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报