发布于:2008-03-12 22:51:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个输入为220V,输出为36V,24V,12V三种的,容量为500VA,这个容量是在输出为36V的容量,而我现在接的是12V,请问各位高手输出为12V的容量是多少?有公式来计算吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qian68747
    qian68747 沙发
    500/36=13.888*12=167VA变压器的电流恒定
    2008-03-16 16:29:16

    回复 举报
    赞同0
  • sbynhq
    sbynhq 板凳
    2008-03-14 19:07:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

烧毁4个电压互感器 帮我分析一下

一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能用吗?要怎么解决?