土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 烧毁4个电压互感器 帮我分析一下

烧毁4个电压互感器 帮我分析一下

发布于:2008-03-12 19:47:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台三相电压互感器,型号是JSZW-6 有辅助绕组,现在把电压互感器推进去,3-4分钟C相就冒烟了,摸一下温度有50度左右,一次二次熔断器都好的,没有吱吱声,AC相电压是5400V BC相是6000V AB相也是6000V,发现辅助绕组开口三角型的接地错了,换过来再推进去,1分钟温度又升高,就不敢再试了,测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆,你们分析以下着是什么原因造成的,这PT还能用吗?要怎么解决?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 成套毛毛
    成套毛毛 沙发
    2008-03-27 09:27:27

    回复 举报
    赞同0
  • lwhnet
    lwhnet 板凳
    “测了下辅助绕组的电阻C想60欧其他2相是100欧姆”
    相差40欧。明显是绕组内部短路了。可把故障线圈卸下修复或换新。
    2008-03-26 23:04:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多