最近遇到一个事,刚买了一个高层住宅,还没入住,物业群里已经发消息公布了2期因污水管道堵塞导致住户被污水淹的情况
被淹的不是1楼2楼,而是9楼和18楼,很想知道这是什么原因导致,和给排水设计有没有关系?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
这种情况应该不是设计原因,施工完毕后未做通球试验是其中一个可能的原因。还有可能是交房装修时装修人员误倒垃圾,堵塞排水管道。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
阅读下一篇
给排水设计圈
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳这种情况应该不是设计原因,施工完毕后未做通球试验是其中一个可能的原因。还有可能是交房装修时装修人员误倒垃圾,堵塞排水管道。