室内消火栓计算布置三步曲:
1、确定基本设计条件:是否设置/单股还是双股水柱/规范充实水柱(13/10米)/保护半径R(水带有效长度(25*0.8) 充实水柱水平投影(9/7))约29/27米/保护宽度b
2、计算:单股水柱到达栓之间距离S=2*(R2-b2)1/2,双股水柱到达S=(R2-b2)1/2
3、布置:根据计算距离S布置,同时注意规范双股水柱到达间距不大于30m,单股水柱到达间距不大于50m。多排布置单股水柱时排间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m),排上栓间距不大于1.4倍保护半径(40.6/37.8m);多排布置双股水柱时排间距不大于1.6倍保护半径(46.4/43.2m),排上栓间距不大于0.8倍保护半径(23.2/21.6m)。=括号是针对规范充实水柱13/10m两种情况。
这么总结一下,消火栓布置绝对心里有数,得心应手了。省时省力,不出错!
特别提示:规范的栓间距30/50m是指排上栓间距而不是排与排之间距!===参考图示见下。
欢迎各位提出不同看法~
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
给排水资料库
返回版块22.41 万条内容 · 540 人订阅
阅读下一篇
灭火器配置与布置三步曲1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B) 2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。灭火级别Q可以根据灭火系统的设置乘以调整系数,灭火器配置数量也可以根据所选配置基准(高于或等于最低配置基准)调整。 3、布置:根据规范给定的最大保护距离(即保护半径)确定设置的点数N,2个点位之间的距离L=2*(R2-b2)1/2,即为保护半径的平方减去保护宽度的平方,再开方,再乘以2倍。类似单股水柱到达的室内消火栓间距计算。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发