土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 灭火器配置与布置三步曲

灭火器配置与布置三步曲

发布于:2021-07-08 09:59:08 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]

1、确定基本计算条件:火灾类别(ABCDE)/危险等级(轻中严)/最低配置基准/U(*m2/A或*m2/B)

2、计算:计算单元的面积S/U,得出该单元的灭火级别Q为**A或者**B,再除以最低配置基准,得出灭火器配置数目。灭火级别Q可以根据灭火系统的设置乘以调整系数,灭火器配置数量也可以根据所选配置基准(高于或等于最低配置基准)调整。

3、布置:根据规范给定的最大保护距离(即保护半径)确定设置的点数N,2个点位之间的距离L=2*(R2-b2)1/2,即为保护半径的平方减去保护宽度的平方,再开方,再乘以2倍。类似单股水柱到达的室内消火栓间距计算。

配置规范说了很多,但实际操作关键就是这么点东西~

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

辐流沉淀池污泥斗上下半径怎么确定呀?可以说详细点么

污泥斗上下半径怎么确定 规范里没有说明啊 

回帖成功

经验值 +10